un petit loup trouvé, rien de grave.
Je viens de faire une extraction du fichier JEEHELLWARE.txt pour repertorier tout mon cablage SIOC.
Grace au filtre appliqué je me suis rendu compte que 2 boutons avaient la même input (103) alors que non.
Aussi l'interface graphique de saisi de sioc creator semble avoir bien memorisé les bonnes infos qui sont en realité pour
ATT 102 et 100 , AIR 106 et 103 .
le code genéré dans mon cas est celui ci:
Les Var 4 et 7 prennent la valeur 103 (cela genere des dysfonctionnements dans le switching)

Var 3, name ATTCPT3, Link IOCARD_SW, Device 0, Input 102
{
&ATT3pos = &ATTCPT3
}
Var 4, name ATTFO3, Link IOCARD_SW, Device 0, Input 103 AU LIEU DE 100
{
&ATT3pos = &ATTFO3 * 2
}
Var 5, name ATT3pos

Var 6, name AIRCPT3, Link IOCARD_SW, Device 0, Input 106
{
&AIR3pos = &AIRCPT3
}
Var 7, name AIRFO3, Link IOCARD_SW, Device 0, Input 103
{
&AIR3pos = &AIRFO3 * 2
}
Var 8, name AIR3pos

Var 9, name DMCCPT3, Link IOCARD_SW, Device 0, Input 105
{
&DMC3pos = &DMCCPT3
}
Var 10, name DMCFO3, Link IOCARD_SW, Device 0, Input 107
{
&DMC3pos = &DMCFO3 * 2
}
Var 11, name DMC3pos

Var 12, name ECAMCPT, Link IOCARD_SW, Device 0, Input 104
{
&ECAM3pos = &ECAMCPT
}
Var 13, name ECAMFO, Link IOCARD_SW, Device 0, Input 99
{
&ECAM3pos = &ECAMFO * 2
}
Var 14, name ECAM3pos

Merci et à bientôt.
Gilles
gilles

Image
gillesaqsim
 
Messages: 93
Inscription: 20/11/13
Localisation: LFBD

Re: SIOC CREATOR and SWITCHING panel

Messagede JeeHell » Mar 12 Mar 2024 01:28

Hello Gilles

ce sera corrigé dans la prochaine MAJ, merci.