probleme vs

Questions de programmation / Offset FSUIPC et IOCP

Re: probleme vs

Messagede ganlhi » Lun 5 Oct 2009 08:19

stevelep a écrit:Pour que le SIOC puisse savoir que c'est une variable à valeur négative possible , il faut
le spécifier avec la commande TYPE 1, il transforme les 65000 en nombre négatif -3456 p.ex.


murrouge murrouge murrouge

Et moi qui me fait ch*** à calculer avec des 65536 - MaVariable...
Bon, je vais pouvoir simplifier mon code moi...
Guilhem

Image
Avatar de l’utilisateur
ganlhi
 
Messages: 734
Inscription: 19/04/09
Localisation: Castelnaudary

Re: probleme vs

Messagede mameloose » Lun 5 Oct 2009 16:47

ca y est j'ai trouvé pour iocard il suffit de remplacer la variable lcd par la variable de la molette v/s et du coup l'affichage se fait aussi bien en positif qu'en negatif

seul soucis l'affichage du moins a programmer apart mais c'est du detail.... cligneoeil
Avatar de l’utilisateur
mameloose
 
Messages: 1271
Inscription: 20/04/09
Localisation: evreux

Re: probleme vs

Messagede dogness » Lun 5 Oct 2009 20:36

Salut peux tu poster ton code?
Merci
dogness
 

Re: probleme vs

Messagede mameloose » Lun 5 Oct 2009 21:58

le code sioc? il apparait en debut de post moi je tourne avec iocard
Avatar de l’utilisateur
mameloose
 
Messages: 1271
Inscription: 20/04/09
Localisation: evreux

Re: probleme vs

Messagede stevelep » Lun 5 Oct 2009 23:09

Pour tout ce qui est code SIOC pour le pilote automatique, on peux sans problème
prendre tel quel le code SIOC du module MPC d'Opencockpit. Il faut simplement
corriger les N°input/output/display.

Pas besoin de se casser la tête alors qu'un code existe et qu'il marche.

BOB


PS le code se trouve déjà dans le répertoire du SIOC (version min 3.52b)