J'espère que tout le monde va bien !

Je profite du #StayAtHome et des #Vacances pour avancer sur le pedestal de mon C182.

ça fait un moment que je n'ai pas touché à SIOC et je butte (bêtement) sur un sujet pour lequel je ne pensais pas avoir de difficulté :

La carte SIOC est bien reconnue. Le potentiomètre aussi. Dans le monitor, les valeurs bougent bien, dans un sens comme dans l'autre pour l'entrée analogique #1.

Le script, tout bête : une variable FSUIPC INOUT déclarée, et une Variable entrée analogique. La variable entré analogique affecte sa valeur à la variable FSUIPC.

Mais ça ne fonctionne pas. En revanche, dans la console, si j'attribue une valeur à la variable analogique, la varible FSUIPC est bien mise à jour. Si je bouge le potentiomètre, ni l'un ni l'autre ne sont mises à jour.

C'est agaçant, d'autant plus que c'est probablement tout bête !

En vous remerciant pour vos suggestions et conseils !

Portez-vous bien !
Olivier !


Voici le script SIOC :

Code: Tout sélectionner
Var 0303, name fuel_selector, Link FSUIPC_INOUT, Offset $66C8, Length 4     // fsuipc fuel selector

Var 0302, name Pot_FuelSelect, Link IOCARD_ANALOGIC, Input 1, PosL 0, PosC 127, PosR 255
{
  &fuel_selector = &Pot_FuelSelect   
}


Edit : Le problème venait de SIOC. Problème de link dans le setup ... Ce problème est résolu, donc.

Re: Sioc : Potentiomètre fonctionnel / Valeurs non retournée

MessagePosté: Jeu 30 Avr 2020 16:20
de tabar57
Vu comme çà , je ne vois pas ce qui peut clocher gratgrat
Ton potentiomètre est branché sur quel type de carte ?
Tu es sûr de ton input 1 ?
Ta 66c8 n'empiète pas sur un autre offset par hasard ? ( vécu ...)

Bernard

Re: Sioc : Potentiomètre fonctionnel / Valeurs non retournée

MessagePosté: Jeu 30 Avr 2020 16:32
de fab
Pas logique, je ne vois rien ...
Montre nous la fenêtre SIOC STP ...

Re: Sioc : Potentiomètre fonctionnel / Valeurs non retournée

MessagePosté: Jeu 30 Avr 2020 16:37
de OscarDelta77
Bonjour Bernard,

Merci pour ta réponse !

Nos messages se sont croisés; j'ai édité mon post car j'ai trouvé la cause de mon problème; Cela venait du link dans SIOC :

Image

Re: Sioc : Potentiomètre fonctionnel / Valeurs non retournée

MessagePosté: Jeu 30 Avr 2020 16:44
de OscarDelta77
Bonjour Fabien,

Problème résolu, donc. Merci pour ton aide !

Re: Sioc : Potentiomètre fonctionnel / Valeurs non retournée

MessagePosté: Jeu 30 Avr 2020 18:31
de fab